主题:变频器输出频率为何会自动忽高忽低?
点击:16836 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
情牵一线
一台富士200KW变频器在运行时设定输出频率为了37HZ,但有时会自动的在17至37HZ之间变化,这是什么原因??谢谢!
06-02-25 23:02
1楼
编辑
引用
管理
万大爷
反馈量是啥?
06-02-26 13:36
2楼
编辑
引用
管理
bruce7906
我们的一台ABB600有这么个问题,电机(出料螺旋)运行时转速给定是2000rpm左右为一段时间(8s左右)然后跳变到600rpm(这个值不变)也持续一段时间(5s左右)就是这两个给定值来回跳变,但实际值却是2000rpm左右!问了我们技术员他也没说出个原因!
玩变频的高手给个解释啥!
06-02-26 13:53
3楼
编辑
引用
管理
万大爷
顶楼的变频器可能是工作在模拟量控制状态,频率根据反馈量变化而变化!3楼的是开关量段数控制方式,设定了两段转速,一个8段秒,一个5段秒。由于5秒段运行条件不够,所以只有8段运行方式
06-02-26 14:11
4楼
编辑
引用
管理
万大爷
8秒段,5秒段
06-02-26 14:14
5楼
编辑
引用
管理
情牵一线
本变频器是设定为外控的,由变频器端子输出10V电压外接一个电位器调节的,但电位器已检查过正常哦!
06-02-26 19:13
6楼
编辑
引用
管理
zhiling
可能有干扰
06-02-26 19:52
7楼
编辑
引用
管理
万大爷
要是有有干扰
把最低频率抬抬高!
06-02-26 20:04
8楼
编辑
引用
管理
lizhibin17
哈哈
06-02-26 20:12
9楼
编辑
引用
管理
emulefans
1楼的是怎么给定变频器频率的呢?模拟量吗还是混合的呢比如通讯和模拟量混合
06-02-26 20:15