登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:急!!!如何让PLC输出状态保持
点击:4367 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
LZ加油站
正在做一个项目,遇到一个问题,请各位大侠不吝就行了教:
若输入触点X00=ON,则当前PLC输出不变化,一直保持着。直至X00=OFF时,按原定程控步骤进行。
注:PLC使用三菱FX2N系列。
最后修改:
2006-2-22 7:58:49
06-02-21 16:56
1楼
编辑
引用
管理
sund
[mc],[mcr]指令
ld m0
mc n0
sp m100
....
执行的程序
.....
mcr n0
06-02-21 23:05
2楼
编辑
引用
管理
LZ加油站
引用
sund
在 2006-2-21 23:05:00 发言
【内容省略】
谢谢,但我使用的是三菱FX2系列的PLC,上述指令好象不是三菱PLC的指令?
06-02-22 07:55
3楼
编辑
引用
管理
sund
mc mcr 是fx系列的!
如何实现你的要求,还要看其他输入、中间继电器的情况,
你可以考虑使用 m8045(所有输出复位禁止)!
06-02-22 09:25
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
樓主說的好象是要用一個下降沿來完吧?
可以試試﹕
LD X0
OR M0
PLF M0 這樣的話﹐x0 動作時m0不動作﹐x0動作完成后m0接通
其實完成這個電路看一下書很容易就做出來了
我說的這個也不一定對應樓主的本意
06-02-22 09:49
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果要用到保持那就用﹕
(接上部電路)
LD M0
SET M1
STL M1
。。。。。。。
MC N0 M1
MCR N0
LD X1
RST M1
RET
END
06-02-22 09:58
6楼
编辑
引用
管理
yhq007
赞同四楼的说法!
06-02-22 22:07
7楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
以上都行
06-02-23 02:02
8楼
编辑
引用
管理
LZ加油站
奇怪?各位大侠提供的指令,如PLF MC MCR LDI RET等在FX系列编程手册(含基本指令、步进梯形指令、应用指令)中并没有提供呢?
06-02-24 14:02
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
你可能不是搞電工或者plc的﹐也許是不懂三菱了﹐這全是基本指令﹐好好看一下書﹐網上只能指點迷津﹐不能當作資料來學
06-02-24 14:27