高压柜控制一台10KV 1600KW的电机,用的是DT862的三相四线有功电度表,请问我的N线从那里引??
06-02-18 20:26
1楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
是从N排上引吗?我怎么看很多高压柜上没有N排呢?
06-02-18 22:03
2楼
编辑
引用
管理
zjy76900130
你用的电压互感器是三个还是两个的,三个可以Y形的
06-02-18 22:18
3楼
编辑
引用
管理
雷雷
我也是新人 不懂 进来看看
06-02-18 22:53
4楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
两个接成Y形的,N线从那里引?我怎么看很多高压柜上没有N排呢?
06-02-19 10:23
5楼
编辑
引用
管理
夺魂123
你应该用三相三线的电度表
06-02-19 20:02
6楼
编辑
引用
管理
大灰
10KV系统是不接地系统哪里来零线,用三相三线的电度表
06-02-20 13:31
7楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
高压系统是不接地系统?是不是6KV以上的不用N排?我听说高压系统不是有接地网吗?
有点困惑,那个给我详细解释下
06-02-20 19:55
8楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
明天翻翻书,大家给我解释下
06-02-20 20:30
9楼
编辑
引用
管理
zjy76900130
Y形中间可以直接接地
06-03-15 10:40