登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:热电偶测温的怪事\\\\急...

点击:2303 回复:12

现场和工控机前测量都有电压,并且查表为正确值,但是一接到工控机上就显示最大值,量程300,经过替换法,把偶\导线\输入板都换了,现象依旧(同一块板,其他点正常).请高人指点,谢谢!急...
06-02-13 22:23
是不是24v电源的事?
06-02-14 09:49
ganrao ?
06-02-14 10:29
ganrao ?
06-02-14 10:30
4楼
该帖内容不符合相关规定!
06-02-14 22:27
通过上面的说法,可以排除电偶和导线的问题,这样问题应该出在工控机上,一般是工控机本身存在干扰,大家应该都有被工控机电着的经历吧,一般的都会有漏电现象,可以把工控机外壳接地.应该能排除点影响.
06-02-15 09:25
我碰到过干扰,显示偏差较大,接地也有可能。不过300度不应该使用热电偶。软件设计查看没有,如果分度号不对也会显示错,或者就是接触不好,可以对通道做个测试。
06-02-15 10:30
楼主不必换板子,直接和测量正确的点掉一下,我认为不是此PLC点坏,就是PLC程序及画面的事!
06-02-18 14:50
换个热电偶试试。
06-02-18 15:49
哈哈
06-02-18 21:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯