20楼
编辑
引用
管理
changyingjie
环境温度40度的话,建议用25的
06-02-22 19:57
21楼
编辑
引用
管理
严波
距离不太远的话,用16铝没有问题,16铜是不是有点浪费了,你要综合一下前方电源是什么线径。
06-02-23 19:02
22楼
编辑
引用
管理
wuyunduoduo
16的铝不够
25的铝 16的铜 这两个选一个
06-02-24 15:20
23楼
编辑
引用
管理
fywsch
25的铝 16的铜 这两个选一个
06-02-24 18:23
24楼
编辑
引用
管理
chinatuff
16铜线足矣
06-02-26 21:24
25楼
编辑
引用
管理
轨迹
一 般情况下明敷用16BV 暗敷用25BV.但如果线路太长或是导线根数较多的话就要适当放大截面。