小女子的家中有一漏电保护开关最近经常跳闸(家里的用电器不是很多,而且我把所有的电器插头都拔掉了还是会跳闸)本已为自己学过两三年的电工可以搞定.搞了半天还是不行啊!望各位大哥大姐们帮帮我.我家有4个房间不知道究竟是那个房间漏电了,应该这么检查才能找出问题.谢谢!
06-02-03 15:44
1楼
编辑
引用
管理
xiouxian
可能是那个房间的电路短路或者漏电严重,在开关盒那边一个一个房间的开,如果跳闸就可以确定是那个房间,在进一步去查插座。呵呵,要小心哦!
06-02-03 15:56
2楼
编辑
引用
管理
111122222
忘了说明一下我家有两个漏电保护开关一个控制开关一个控制插座的.就是控制插座的漏电保护开关会跳闸.
06-02-03 16:05
3楼
编辑
引用
管理
呆呆
查查卫生间和橱房的插座
06-02-03 16:43
4楼
管理
sbsd
该帖内容不符合相关规定!
06-02-03 16:54
5楼
管理
xh686
该帖内容不符合相关规定!
06-02-03 17:19
6楼
编辑
引用
管理
LZQLZQ165
不一定是漏电或短路造成的,有可能是漏电开关有问题,主要原因是受高频干扰造成的,比如像电子镇流器,还有是电磁干扰,向冰箱启动洗衣机都会产生电磁干扰,我建议你更换一个漏电开关,问题有可能解决。
06-02-03 23:41
7楼
编辑
引用
管理
wangpeijun
保护地线和零线没分清楚
06-02-04 00:56
8楼
编辑
引用
管理
xuhua677
4楼说的好
可能是你的有问题
06-02-04 02:58
9楼
编辑
引用
管理
JiangJiang
检查一下插座接好了不?接地没接正确.