主题:我们公司一个2500A的断路器中间那相铜排很热,两边的没事。

点击:2601 回复:10

有什么原因可能造成这种现象?如果不处理,有什么后果?手上来指点一下吧,谢谢!
06-01-17 11:22
接触不良吧
06-01-17 12:00
你看那个接柱是不松了.触点有压降吗.要是断路器的事.发热异常.要处理呵...
06-01-17 12:08
谢谢楼上两位的恢复,铜排已经压紧,如果是接触不良,也是断路器里面的事了。
06-01-17 15:15
不处理会发展成什么样的后果?
06-01-18 07:51
能中间相电流太大或端子有松动造成的,得及时处理,否则会炸开关着火!!!!!
06-01-19 19:30
谢谢指点,看电流表的显示,中间那相电流不大,但我想还是该及时处理。
就是我们那个副总说没事。
06-01-20 00:44
三相电源参数一样那是不是材料本身的问题了?
06-01-20 12:51
谢谢楼上兄弟,有可能,那个开关是天津百丽的,已经用了一年多了。
06-01-22 17:30
及时处理。有可能开关内部接触不好