用电容法具体怎么做呀;电机的功率会下降多少呀;
06-01-14 11:29
你的电机是星接还是角接,出六棵线还是三棵线?
如果三棵线星接那么在u,w两相之间并两只电容C1,C2(C2为启动电容待电机运转正常后将其用开关切除)然后在v,w(或u视电机转向而定)接通220v电源即可.
C1=2800I/U
C2=(2.5~3)C1
Uc1=Uc2=1.3U
C1,C2单位为微法  I,U为三相电机线电流和线电压   Uc1,Uc2为电容耐压值
我想你的电机应该是星接如果是角接QQ:526851706
06-01-18 10:50
12楼
该帖内容不符合相关规定!
06-01-23 11:18
下降不少啊   有西门子的变频器   水泥厂就那样啊