在WINDOWS XP 系统下使用GX DEVELOPER软件和FXGP_WIN-C软件无法和FX0NPLC通信的解决办法
05-12-23 23:40
1楼
编辑
引用
管理
激情自动
??
你提的问题很奇怪。
你正确使用没有?
说详细一点!
05-12-24 20:36
2楼
编辑
引用
管理
sdjssmx
谢谢 我刚开始学习PLC,我在XP系统下按装GX DEVELOPER编程软件,把程序下载时,老是说指定了不能使用的COM口,电脑只有一个COM口,通信设置也对,不知为什么?
05-12-24 21:25
3楼
编辑
引用
管理
激情自动
不会吧?我的电脑就有两个COM口。而编程软件可供选择的有四个吧?
可能你的COM1口被其他设备占用了,或是被打开了。想办法把它关闭就行了。
05-12-25 18:00
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯设置、电缆、PLC中有一个有问题就没法通讯,所以先要确定是哪个原因;
05-12-25 19:33
5楼
编辑
引用
管理
liushl
DUI YA
06-02-06 11:42
6楼
编辑
引用
管理
zhoupanan
我也遇到了这个问题,现在不知该怎么操作了,请各位高手能不能指点迷津一下啊。具体该怎么解决?谢谢
07-12-10 23:03
7楼
编辑
引用
管理
zhoupanan
我也遇到了这个问题,现在不知该怎么操作了,请各位高手能不能指点迷津一下啊。具体该怎么解决?谢谢
07-12-10 23:03
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
与PLC型号及操作系统没有关系;