现有一控制电路使用的元件全部是交流380V的,但是手头只有交流220V指示灯,我想用降压电阻让这些220V的指示灯可以使用,请问需要串联多少大的降压电阻比较合适?
05-12-03 17:34
1楼
编辑
引用
管理
kql
多大电流呀? 吗型号的指示灯呀 ?
05-12-03 18:53
2楼
编辑
引用
管理
岚
直接串个二极管就行,我想。
05-12-04 21:53
3楼
编辑
引用
管理
xuyisong
就是那种普通的指示灯!直径22MM的!
05-12-05 16:41
4楼
编辑
引用
管理
limu
用2楼的方法实在
05-12-05 17:21
5楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
发光二极管指示灯电流是5-20毫安,380-220=160V,160/10=16K,串20K电阻可
05-12-05 20:43
6楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
不用降压,指示灯一端接L,另一端接N即可
05-12-05 21:00
7楼
编辑
引用
管理
hz2215-ml
晕啊!晕啊!!
05-12-06 08:40
8楼
编辑
引用
管理
xuyisong
如果这样简单就不用来问了?
05-12-06 08:59
9楼
编辑
引用
管理
xuyisong
二极管选用IN4007是否可以?
05-12-06 09:00