主题:电机频繁启动的问题
点击:3087 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
taoprophet
22KW的三相电机,需要频繁启动,停止,请问要怎么做才合理。希望大家能赐教
05-12-01 15:24
1楼
编辑
引用
管理
zhjinxin
是工矿要求它频繁启动吗??
05-12-01 18:36
2楼
编辑
引用
管理
zxf804
我也有同样的问题。请各位大虾指点迷津
05-12-01 21:41
3楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
计算电机额定电流33A,建议还是用交流接触器控制主回路,应选额定电流较大的、质量较好的接触器。
05-12-01 23:09
4楼
编辑
引用
管理
lljjff
说的不清楚,你带的负载类型是什么
05-12-01 23:14
5楼
编辑
引用
管理
taoprophet
负载是一条输送带,运载10多米长的钢管。要求开机后只运行几秒钟,然后停半分钟,在运行几秒钟。单纯的只接接触器肯定不行,电机受不了。用软启动是不是可以实现,还有别的方法吗?
05-12-02 10:26
6楼
编辑
引用
管理
一品狼
有减速器吧!直接接触器控制启动应该没有问题
05-12-02 10:53
7楼
编辑
引用
管理
jczwfy
多花点钱,用变频器
05-12-03 13:26
8楼
编辑
引用
管理
秦鹏
用交流接触器控制主回路没有什么问题,我看了你的设备运行介绍,设备负载工作的状态是运行几秒钟后停止半分钟,这些离交流接触器的工作极限还有很远。不过由于电机功率偏大(22KW),交流接触器的规格要适当放大。
05-12-03 18:47
9楼
编辑
引用
管理
yodco
变频是最好的选择
05-12-03 20:41