主题:各位大哥:请问一下11KW的电动机可以直接起动吗?有什么注意事项!!!谢谢(电压是三相220V)

点击:12625 回复:25

如题!!!!请赐教
05-11-29 12:21
可以直接启动的
05-11-29 13:19
电压三相220v,你是如何供电的?变压器吗?容量够不够噢?
05-11-29 15:38
不可能!!
05-11-29 15:47
那要看你的电源容量(变压器)是否够?
05-11-29 16:15
假如够的话,就没问题了!!!
05-11-29 16:16
通常只需满足下述三个条件中的一条即可直接启动:
1、容量在7.5千瓦以下的三相异步电动机一般均可采用直接启动。
2、电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压常值的10%,对于不经常启动的电动机可放宽到15%。如用户有专用的变压器供电,则如电动机容量小于变压器容量的20%时,允许频繁启动;小于30%时,允许不经常启动。
3、也可用下面经验公式来粗估电动机是否可以直接启动。
                 
附件
如电动机的启动直流倍数(即Ist/IN)小于上式右边的数值时,可直接启动。
第1、是针对我国的380V电源的
最后修改:2005-11-29 16:39:08
05-11-29 16:32
不能直接启动  大于7.5KW应采用变频启动或降压启动  否则电压降会很大
05-11-29 16:41

kql

引用 jianyiyou 在 2005-11-29 16:32:00 发言【内容省略】

05-11-29 19:07