登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高手进来看看
点击:2029 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
koko77
有谁用过高压钠灯,使用镇流器,我单位设备是门机,机房里照明就是用的这种,采用变压器380/220独立供电。在起升动作时由于电流冲击大造成灯的忽闪忽灭。有没有办法解决。比如在控制线路里串二极管什么的!
05-11-17 10:08
1楼
编辑
引用
管理
saiyon
什么是“门机”,不懂?
05-11-17 10:25
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
你说的是门吊吗?可以考虑用水银灯替换。或者灯电源单独有总电源出来,要么给照明电源装稳压器。
05-11-17 18:56
3楼
编辑
引用
管理
ycluo
照明灯的电原与设备的电源分开
05-11-17 19:55
4楼
编辑
引用
管理
josephw
同意楼上的,你的设备的功率大影响你的门灯。电压不稳造成灯忽闪忽灭
05-11-17 20:25
5楼
编辑
引用
管理
hz2215-ml
同意楼上,照明与动力电要分开的!
电机启动,电压降低。灯肯定要闪一闪的
05-11-17 20:44
6楼
编辑
引用
管理
kyt369
我们这里也用高压钠灯了,但是却没有出现你所说的那种情况,因为我们照明电视单独供的,!!!!
05-11-17 22:38
7楼
编辑
引用
管理
laozhu303
价格有关系.上海的亚字牌400多元一套.还有的杂牌一百多元一套.
05-11-18 11:26
8楼
编辑
引用
管理
基地会员
设备功率太大,应该与照明线路分开.
05-11-18 11:28
9楼
编辑
引用
管理
天残雷琴
最简单的办法是用一个或几个荧光灯的整流器.串接在你的灯路里就可以了.大小看你灯的功率.
05-11-18 20:54