登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[讨论]关于数显温控仪的一个疑点?
点击:1940 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
岚
一台电阻炉控制柜有一台数显温控仪,热电偶两个输入端子用电笔量有电,氖泡很亮用万用表测无电压,温度显示正常。量其他型号的数显温控仪电笔不亮,我迷湖了。清高人指点!!!!
05-11-10 12:35
1楼
编辑
引用
管理
欧阳明
有可能是漏电流
05-11-10 13:32
2楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
热电偶出来是10mA以下的电流,是量不出电压的,至于你说电笔被点亮,那是因为外壳带电,做好接地就可以了,最好是查出漏电点给予处理。
05-11-10 19:38
3楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
二楼队,漏电无疑,只是设备没接地
05-11-10 20:50
4楼
编辑
引用
管理
岚
哪里漏电呢?数显温控仪外壳是塑料的,就是把热电偶的两跟线摘下,两个输入端子还有电,用万用表测80多伏,摘下零线再量100多伏
05-11-11 12:37
5楼
编辑
引用
管理
岚
数显温控仪端子上没有接地端子
05-11-11 12:58
6楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
把热电偶从炉膛里取出再量
05-11-11 16:20
7楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
仪表漏电
05-11-11 21:12
8楼
编辑
引用
管理
hsk999
或者是感应电压,当热电偶线跟强电纠緾在一起时,就有可能产生感应电压。
05-11-12 19:06
9楼
编辑
引用
管理
lyf360
仪表有问题最好更换
05-11-12 22:15