登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:我的补偿电容还会爆吗??

点击:2320 回复:10

kql

本厂用了0.4KV电容做补偿用,电压过高爆了,电压一般在410-430之间,换用了0.525KV的电容器,热继,保险,放电灯,串连电抗,CJ19-接触器,热继调到电容额定电流上,保险为额定1.2倍上,电容为NWC1型,还有无功自动控制器NWKL-1型投切在10秒,DY38电压继电器420V,保护措施J基本完善,还会爆吗?为什麽相等容量,相差刚不到一半?
05-11-03 19:04
电网中有整设备吗?高次谐波大,对电容的损坏有一定影响!运行环境温度~~?电容的温度不能太高!六十度还是可以用的,电容可以超出额定电压百分之十短期运行,不能与最高结温同时出现。
05-11-04 01:46

kql

没有整流设备,高次谐波怎测呀??请教大G 了。
05-11-04 07:43

kql

[/quote]表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2005-11-7 22:00:02
05-11-04 22:27
去出溜达几天回来,楼上真热情似~!原想互相探讨一下,现在回也不是不回也不是,只因 ~会!
05-11-06 00:43
(投切在10秒)会不会太短了。
05-11-06 12:58

kql

哪应多大呀
05-11-06 13:02
电容器运行时的电压要控制在10%额定范围内,要有放电灯。而且同一组电容自动切除与投入的时间的间隔要在1分钟以上。在无人值班时,电容器最好不要打在手动的位置,而要处于自动的位置。控制器的电压要设置好,以免过压运行。
05-11-11 22:55

kql

k
05-11-23 18:34
应该在30秒以上把
05-11-23 18:44

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯