20楼
编辑
引用
管理
niliuyan
都试一下就行了
10-08-14 14:31
21楼
编辑
引用
管理
xuhand
接在电机(负载)的上端,去控制主接触器。
10-08-23 10:48
22楼
编辑
引用
管理
gzhty
热继电器不能串接在K3下边。K3在电路当中相当于降压启动电机联片,3相平衡时连片无电流或电流很小。
10-09-01 11:06
23楼
编辑
引用
管理
zhuangjinxin
应该接在总电源上就是K1和K3的进线端,上端,才有保护做用