登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角启动,奇怪问题,大家都来看啊

点击:6063 回复:23

星三角启动,省却主接触器接法,也就是只有三个接触器,主启动K1,星启动K2,角运行K3,热继电器KH,是不是KH必须接在K1下边?能不能接在K3下边?现在我接在K3下边,为什么正常工作时热继电器下边的线没有电流?互感器装在K1上边,显示电流正常,请各位大虾给我讲讲原理。
05-11-02 21:12
接在K3下面的话,你在启动过程中热继电器起不到保护作用,应该在K1下
05-11-02 21:54

kql

有图吗???请传上来。
05-11-02 22:02
图是没有了,我不会贴,我知道启动的时候热继不起作用,我现在想问的是为什么运行正常,热继下边的线没有电流呢?
05-11-02 22:20

热继电器不能串接在K3下边。K3在电路当中相当于降压启动电机联片,3相平衡时连片无电流或电流很小。不知是否正确,请指正。
05-11-02 22:39
我认为接在K3下边好一点。如果接在K1下边,当电机Y转时,电流太大,KH的电流值要调大,但电机△转正常时,经过KH的电流减少一半,那KH就起不到保护作用了。除非接到K3的电源是接在KH的下边。
05-11-02 22:45

不能接在K3下边,
05-11-02 22:49

热继电器在电路当中起过载保护作用,因此有一定的动作时间,保险在电路中起短路保护作用,瞬间动作。整定植比较小。
05-11-03 00:31

kql

我认为接K1,K3,下都不行KH,应接接触器上进线端,。否则起不到保护作用。
05-11-03 07:36
热继电器不能接在K2下,接在K1或K3下.但要注意热继电器的整定电流是电机额定电流的1.7321/1.
05-11-03 15:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯