登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断路器合理吗??
点击:1672 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
kql
200KVA变压器距配电室20米。用DW1-15 630A万能断路器可以吗??
电压10KV/400V电流288A
最后修改:
2005-11-7 22:03:15
05-11-01 22:13
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
可以,过电流延时脱扣电流要小点,最后能够调整在300-350A左右,DW15好像瞬间脱扣电流在10倍In,6300A是不是太大。应该选用线路保护型(3-5倍In)
05-11-02 01:36
2楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
短路器是何东东?是要做模拟短路实验吗???
05-11-02 15:07
3楼
编辑
引用
管理
kql
kk
05-11-07 22:09
4楼
编辑
引用
管理
8161
可以调整一下。
05-11-08 07:34
5楼
编辑
引用
管理
wudaxia
当然可以!
05-11-24 14:38
6楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
ok
05-11-24 18:33
7楼
编辑
引用
管理
CHENGMYCX
傻蛋
05-11-24 18:37
8楼
管理
anjy88
该帖内容不符合相关规定!
08-03-29 10:58
9楼
管理
anjy88
该帖内容不符合相关规定!
08-04-18 14:27
上一页
下一页
工控新闻
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
一季度我国机器人出口实现开门红
深圳致力打造智能工厂新高地
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
更多新闻资讯