主题:断路器合理吗??

点击:1672 回复:10

kql

200KVA变压器距配电室20米。用DW1-15 630A万能断路器可以吗??
电压10KV/400V电流288A
最后修改:2005-11-7 22:03:15
05-11-01 22:13
可以,过电流延时脱扣电流要小点,最后能够调整在300-350A左右,DW15好像瞬间脱扣电流在10倍In,6300A是不是太大。应该选用线路保护型(3-5倍In)