主题:请问各位在电厂工作的朋友
点击:3594 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
domino
一次门和排污门应该要用的吧~
06-02-20 19:28
11楼
编辑
引用
管理
songabiao
我看没这必要.因为你测量的是风,最多带一些灰尘而已.所以不加一次伐也行.但二次伐肯定得要排污伐就更没必要了.但是你们有银子也未常不可.
06-02-20 23:59
12楼
编辑
引用
管理
楚留香
要装防堵取样装置,二次门可装
06-03-21 11:41
13楼
编辑
引用
管理
2222-xyx
风烟系统测点一般没有装设二次门,容易造成表管堵塞,也是一种浪费.
06-05-02 12:41
14楼
编辑
引用
管理
凡士
一般小厂都不装
06-05-02 14:06
15楼
编辑
引用
管理
zhyf2003
不用装