主题:SIEMENS S7_200
点击:2352 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
Jerrym
一个S7-200.一个前限位接近开关和一个后限位接近开关和一个牵引机!当碰了前限位牵引机停,这时在按前进牵引机还要能往前走,这是程序的问题吗?前几天还不是这样子呢.今天牵引机都跑出轨道了!请大侠们指教!
05-10-09 01:33
1楼
编辑
引用
管理
hsdc
应该是程序的问题.
05-10-09 08:10
2楼
编辑
引用
管理
Jerrym
可是后退正常呀!程序有问题就坏这一个功能吗?由于我们对程序一窍不通,在牵引机前面焊了块铁板,在让它小子跑.
05-10-09 09:35
3楼
编辑
引用
管理
agitator898
检查限位开关是否有问题。一般来说,程序不会出问题。
05-10-09 10:26
4楼
编辑
引用
管理
Jerrym
限位应该没事呀!碰到限位输入点24V没碰5V.在一个好的牵引机上拆了个接近开关代换故障依旧.
05-10-09 10:45
5楼
编辑
引用
管理
agitator898
如果限位开关正常,则检查PLC上限位开关的输入端的响应。如果输入端的响应正常,就需要检查程序了。
05-10-09 13:09
6楼
编辑
引用
管理
emulefans
换个接线端口试试
05-10-09 14:45
7楼
编辑
引用
管理
agitator898
端口在程序中是固定的,不熟练的人不要随意调换。
05-10-09 16:55
8楼
编辑
引用
管理
guowei1230
看程序是不是有问题,应该不是外围问题,看你再次启动牵引机时看看限位开关的输入端的响应,我觉得你还是应该检查一下程序
05-10-09 20:42
9楼
编辑
引用
管理
太子无敌8866
既然已经“当碰了前限位牵引机停”还“这时在按前进牵引机还要能往前走”干什么,没事找事吗
呵呵
感觉是程序的问题,但没见过
怎么会“当碰了前限位牵引机停”“这时在按前进牵引机还要能往前走”呢?
05-10-09 22:24