一条喷涂线PLC程序用M8002和M8000常开接点接特殊模块赋值和数据采集,想请教这两个开关的开启和关闭时间。
05-10-06 12:24
1楼
编辑
引用
管理
关金山
辅助继电器M8000是在运行中接通作监视用的而M8002是在运行开始时瞬间接同的(初始脉冲)
05-10-06 13:02
2楼
编辑
引用
管理
gkxinxin
05-10-06 13:11
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-10-15 04:28
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M8000程序运行时ON;
M8001程序停止时ON;
M8002程序运行开始第一个扫描周期ON,其后OFF;
05-10-15 09:03
5楼
编辑
引用
管理
one100
ZCMY 你怎么这么强,大问题懂,小问题也知道。请问你有不知道的吗?
05-10-27 13:31
6楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
引用
one100
在 2005-10-27 13:31:00 发言
【内容省略】
哈哈哈,同感哦,到处都见到ZCMY 你呢
05-10-27 15:03
7楼
编辑
引用
管理
xwllj1224
知道了!!!
07-07-20 15:44
8楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
版主,这个如果我要在屏上设置时,比方说速度或长度,我是用M8002做传送吗?因为M8000在上电时就传送了后,我再修改就不能改动数值了,8002它就可以随时都能改变数值,是吗
18-07-12 09:28
9楼
编辑
引用
管理
perover
用M8000加传送指令,一直在传送,随时更改
18-07-13 09:19