主题:[原创]请问控制柜
点击:2384 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yuyong
请问各位电工老大们,现我要做个开关柜,设备功率是 "60KW",!
1.请教一下空气开关要用多大比较合适点?
2.互感器要用几比几的比较合适?
3.电度表要选用哪一种型号的比较好呢>?>>?
谢谢大家!!!国庆快乐!!
05-09-27 01:12
1楼
编辑
引用
管理
jsmymcn
1.看你的用电设备有没有冲击电流,冲击电流不大的话空气开关可以选150A左右,大一点也右以(60KW指380V三相平衡用电设备的总功率)
2.互感器选200/5的.
3.电度表不太清楚
05-09-27 07:40
2楼
编辑
引用
管理
学习头
电度表用DT864 3×380V 3×3(6)A;
空气开关 DZ20Y-225A
互感器 LMZJ1-0.5 200/5
05-09-27 11:46
3楼
编辑
引用
管理
jczwfy
楼上三位都是行家,我建议看一下柜子用途,要是多花钱就用数字表,空开选施耐德150A的
05-09-27 12:01
4楼
编辑
引用
管理
qt916
空开怎么选啊?
05-09-28 10:13
5楼
编辑
引用
管理
学习头
如果负载是电动机又直接启动选空开电流为负荷额定电流的2.5倍
05-09-28 13:49
6楼
编辑
引用
管理
yuyong
如果是这样的装的话》那么怎么算电费啊。是要乘于多少啊???
电度表用DT864 3×380V 3×3(6)A;
空气开关 DZ20Y-225A
互感器 LMZJ1-0.5 200/5
05-09-28 21:56
7楼
编辑
引用
管理
hqh4801
靠,值得怀疑你是不是做电工的
200/5就是40倍
05-09-29 02:46
8楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
同是60KW的电控柜,所选的器件也不一样,根据具体的情况。驱动多个负载和单一负载,驱动冲击性负载和普通负载等,所选的主开关容量不同。互感器考虑安装尺寸,以及与显示表、电度表的匹配。电度表考虑是否选择数字式,是否需要峰、谷、平计费。综合考虑一下吧。
05-09-29 08:37
9楼
编辑
引用
管理
学习头
同行的各位大哥‘有没有精通通讯、后台、综保、的朋友