主题:老是跳闸

点击:245 回复:23

引用 chi1225 在 2026/3/10 11:01:56 发言【内容省略】

工业设备用漏保的不多吧。人也不接触液体
26-03-10 12:33

引用 877476825 在 2026/3/10 12:33:31 发言【内容省略】

难道你们那里的安检没有要求吗?我们这里所有设备安检一律要求换成漏保开关。
26-03-10 13:09

引用 877476825 在 2026/3/10 12:33:31 发言【内容省略】

就怕发热管漏电,然后通过液体造成整个容器都带电了
另外有些地方的安监是有要求设备必须都装漏电开关的
26-03-10 15:32

引用 YS-W 在 2026/3/10 13:09:02 发言【内容省略】

没有要求。一直用的断路器。这是新设备也是用的断路器
26-03-10 18:30
应该是过流跳闸的可能大,看一下有没有虚接,短路跳闸不会过一会才跳闸
26-03-10 19:32
全部设备加装漏电保护,这个是典型的砖家指挥专家
26-03-10 21:24
换个加热管看看
26-03-10 22:08

引用 goldage 在 2026/3/10 21:24:49 发言【内容省略】

最近几年我是被整的没脾气了,现在随便他们提什么要求,照做就行了
曾经也理论过,结果是该做的还要做,最后还扣上不服从安全管理的帽子
有些机台变频器多,先是换漏电电流大的,再不行就改装漏保搞定,
反正他们检查也不会去测试的
26-03-11 08:16
空开过热也会跳的,排除法的话个人觉得你线路有问题或者接头接触不良
26-03-11 09:32

引用 YXBK 在 2026/3/11 8:16:50 发言【内容省略】

猜测是第三方过来这样讲的,被我怼过表情。设备接地是必须要的,插座要安装漏保(这个理解,全部整改到位)。每次过来检查随机抽台设备打开电柜看看有没有接地线,看看PZ30开关盒里面有没有漏保(后期变成不管有没有插座,盒子里面有漏保就行表情)。
26-03-11 11:49