主题:汇川M290 315变频器上电报ERR40

点击:342 回复:13

如果没有接电机还是报警那大概率是主板问题,之前遇到过,更换主板修复了。
26-01-31 10:10
汇川的变频,特别是早期的主板故障很正常,今天就有一台320,没通电几年了,今天拉出来用,外部控制端口竟然不起作用,但面板控制又正常
26-01-31 21:24
修好了。确实主板坏了。谢谢大家参与
26-02-02 00:09
13楼
该帖内容不符合相关规定!
26-02-02 12:31