引用 346953791 在 2026/1/29 12:08:08 发言【内容省略】
是多少变多少的,电阻一样,除非次级与初级的电压也一样,要不就不正常还有看看初级与次级之间有没有电阻,如果是隔离的,应该是无穷大才对
说开关问题的,个人不大认同
首先同样的开关之前都好好的,何况现在是连跳两级(没有负载)
变压器自带的开关是D25的,这个配的不算小
点击:134 回复:15
引用 346953791 在 2026/1/29 12:08:08 发言【内容省略】
是多少变多少的,电阻一样,除非次级与初级的电压也一样,要不就不正常引用 YXBK 在 2026/1/29 14:00:52 发言【内容省略】
1比1的隔离变压器,220/220维修隔离用。阻值无穷大是不对的。。要这样的话就绕组断线了。。初级与次级测过不通。引用 346953791 在 2026/1/29 14:13:35 发言【内容省略】
就是说的初级与次级之间有没有电阻,如果是隔离的,应该是无穷大才对,也就是你说的初级与次级之间不通。这样只有换个大点开关试试看还跳闸不?同时钳形电流表测测电流多少?引用 Tivian 在 2026/1/29 10:37:06 发言【内容省略】
空载都跳闸,不应该是冲击(启动)电流引起的跳闸。