登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题: 离心风机超频运行大家搞过没?

点击:162 回复:15

一位客户的设备风机风量稍小了些,让我想办法。因此让我用变频器频率升到75HZ。进行测试。1.5kw的电机75hz后3.5安。电机发热温度约50度左右(环境温度6度)
25-11-19 17:48
60用过,75没试过
25-11-19 18:32
60吧比较稳当,一般电机就50-60标准。
25-11-19 18:44
冬天还将就能用,夏天就危险了,起码70多度
25-11-19 20:10
多少度看电机绝缘等级,担心温度高加大独立风机。
25-11-19 20:42
你自己算一下1.5的三次方是多少再决定吧
25-11-19 21:26
超载了,还是降频吧,不然电机难保。
25-11-20 08:23

引用 Tivian 在 2025/11/19 20:10:15 发言【内容省略】

表情我也是这样给客户说的。60hz可以,75hz天热电机有烧毁的风险
25-11-20 17:52

引用 goldage 在 2025/11/19 21:26:57 发言【内容省略】

表情我也是这样给客户说的。60hz可以,75hz天热电机有烧毁的风险
不走寻常路。
25-11-20 17:52

引用 877476825 在 2025/11/20 17:52:43 发言【内容省略】

怎么说了,在没有其他好办法的情况下,这是个不错的办法
不用增加任何其他东西费用,改一下参数就解决了
至于明年的夏天怎样那是后话,至少解决了当前的问题
话说目前的行情,明年的夏天还不知道这台机器用不用的上表情
25-11-21 08:26

上一页下一页