主题:【话题】请教一个变压器接负载的问题(20251113)
点击:153 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
用兆欧表测,万用表测不出来的.
25-11-14 16:00
11楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
Tivian
在 2025/11/13 13:44:26 发言
【内容省略】
应该是L端吧,变压器2端出来经过QF2到L端
如果L端有接地,这样的话就绕过负载直接到1端,相当于直接短路了
取消1端的接地,应该不会跳闸,没有回路了
25-11-14 16:42
12楼
编辑
引用
管理
s7200
“只是用万用表测量过,零火线对地都不通”,使用摇表检查,基本上是漏电了。
前级没有接漏电保护器,漏电端不接火线不会漏电跳闸,漏电端接火线,就会过流跳闸。
只能临时应急使用,应该[face=黑体]马上报告领导,撇清责任[/face]
,尽快检查维修,触电和短路风险很高,自己掂量掂量。
25-11-14 19:30
13楼
编辑
引用
管理
cilixiami
好的,跟领导反馈下,看能否进行二次检查。
25-11-14 19:54
14楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这么奇怪?应该哪里破皮漏电了吧
25-11-14 20:45