登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器倒相序

点击:240 回复:23

交-直-交变换,所以倒进线等于没有倒,倒出线如果不起作用的话(出线直联电机),那这个电机就没法反向旋转。
25-09-09 10:15
有的变频输入和输出位置正好是反的,倒线只能倒UVW,这个是到电机的
最后修改:2025/9/9 10:26:03
25-09-09 10:25
电机反正的话,一般将输出UVW相续随便倒换两根就可以。有一些机器内是有参数可以修改方向的。
25-09-09 15:43
部分变频器是支持通过参数设置调整输出相序的。。
25-09-09 20:30
设置一下转向就可以了
25-09-09 21:14
只能 倒电机线, 或通过定义正反转信号输入端功能来实现。
25-09-09 22:30
变频器出口的三相换一下
25-09-10 05:37

引用 YS-W 在 2025/9/9 7:42:45 发言【内容省略】

确实如此,多谢大家指点。
25-09-10 06:31
我也经常记错,倒了进线一点用都没有。
25-09-10 09:48

引用 26349092 在 2025/9/9 9:04:48 发言【内容省略】

但不具有记忆功能,下次启动运行不会改变。
25-09-10 10:14

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯