主题:FX3U能同时安装232BD+CNV-BD转换板吗?

点击:189 回复:25

FX3U型PLC已有FX3U-4AD-ADP模块,根据三菱的要求,需加装FX3U-CNV-BD转换板,因通讯的需要,还要安装一个232-BD,也就是说,同时安装232BD + CNV-BD转换板,能否装的上吗?
25-08-24 17:29
1楼
该帖内容不符合相关规定!
25-08-25 14:27

引用 pan_xiansheng 在 2025/8/24 17:29:58 发言【内容省略】

你可以将你的FX3U-CNV-BD替换成FX3U-232-BD。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
25-08-25 14:38

引用 pan_xiansheng 在 2025/8/24 17:29:58 发言【内容省略】

二选一就行
既然你要安装232-BD,那就不要CNV-BD了
25-08-25 14:55
可以这样:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
25-08-25 15:43
因通讯的需要,还要安装一个232-BD,
楼主可能既要连接AD模块又要232接口?
所以提出要装二个东西
25-08-25 15:43

引用 知道一点 在 2025/8/25 15:43:45 发言【内容省略】

有些不了解得东西还是要去了解再回复,毕竟上面手册贴图也有软件组态贴图也有。
Good Luck~
25-08-25 16:20

引用 知道一点 在 2025/8/25 15:43:45 发言【内容省略】

楼主的意思是
安装FX3U-4AD-ADP模块是要加装FX3U-CNV-BD转换板
但同时又通讯的需要,还要安装一个232-BD
他的问题是同时安装232BD + CNV-BD转换板,能否装的上吗?
而实际上232BD与CNV-BD只要其中一个就可以了
25-08-25 16:50
看了4楼回复,选一应该不行
当然楼主可能就是只是为了接AD
25-08-25 17:41

引用 知道一点 在 2025/8/25 17:41:50 发言【内容省略】

你知道的不止一点。
25-08-25 17:42