登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电接点压力表控制变频器的供水控制

点击:157 回复:13

引用 蛇会大学 在 2025/8/26 21:45:33 发言【内容省略】

这个还真是个巧妙的应用
难点在于压力降到下限时,下限触点是会闭合,但是随着压力的升高,下限触点就会断开
常规做法是加个继电器自锁,楼主用计数器功能解决了,省了继电器
25-08-27 08:12
电接点压力表控制变频器用点动升降速也可以
25-08-27 10:17

引用 芥子心 在 2025/8/27 10:17:51 发言【内容省略】

也可以。但是压差大的场合有点不太适合
25-08-27 15:22
没搞过供水系统,我看楼主是电接点压力表下限触点来触发计数,是否是当压力值低于下限触发一次计数,如变频器设置计数5次,当压力过低触发下限5次后,触发变频器计数到位继电器,也是就RA RC吸合,变频器动作。当压力到达上限后触发计数清零,变频器RA RC断开。我理解对不对?
那么我有一个问题,假设供水压力触发下限后,压力一直往下降,这时候下限触点应该是处于一直吸合状态,只会计数一次,这种情况该怎么办?还是说这个计数触点是只要有信号后就会一直计数?
最后修改:2025/8/27 17:15:01
25-08-27 17:11

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯