点击:236 回复:18

理论上这种现象可能是零线接触不良,负荷小那相电压升高引起的。
25-07-25 06:55

引用 goldage 在 2025/7/24 21:19:31 发言【内容省略】

我也这样认为
25-07-25 07:41

引用 pdthtzb 在 2025/7/25 6:55:47 发言【内容省略】

我也这样认为,
25-07-25 15:45
是否是断路器电源侧短路导致单相接地另外相电压升高所致呢
25-07-25 18:43

引用 liuxd6909 在 2025/7/25 18:43:13 发言【内容省略】

单项短路接地会造成另外相电压升高吗?
25-07-25 21:31

引用 liuxd6909 在 2025/7/25 18:43:13 发言【内容省略】

https://www.bilibili.com/video/BV1DNqAYoEo2/?vd_source=72972e6537b01e05911e9bb34cc88593。接地系统中,线电压几乎不变,相对地电压会升高
25-07-25 21:38
我错了,不接地系统 才会是这样的
25-07-25 22:14
楼主,找到原因没?分享一下
25-07-28 15:42

引用 woshigoutou 在 2025/7/28 15:42:32 发言【内容省略】

帖子已经全都交待了,一个微断上端炸毁,另一路一个插排烧毁。全部恢复了换新。客户一直没反馈有问题。说明好了
25-07-28 19:30