主题:这种发热正常吗
点击:554 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
发热丝负载,电流实测52A左右,用的是施耐德IC65N空开,63A,运行期间用热成像仪测空开,侧面温度能去到90多度,一共有6组这样的回路,有3个好一点,80多度,另外3个都是90多度。触头温度差不多有70多,电缆是16平方软线,就是靠近触头位置才比较热,以前没用热成像这么认真测过,设备也没出过问题,现在搞不清正不正常了。
25-04-13 10:40
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
侧面温度能去到90多度
这个温度应该不正常吧,是不是正品施耐德的,换个其他品牌同规格的试试
25-04-13 19:10
2楼
编辑
引用
管理
877476825
90度。你的温度测量准确不?这个温度肯定不正常。铜线很容易氧化。
25-04-13 20:10
3楼
编辑
引用
管理
goldage
超过70就不正常,除非你的表不准
25-04-13 21:04
4楼
编辑
引用
管理
981183833
可能温度到达设定温度时,温度频繁加热来维持恒定温度,瞬间启动电流大,这样频繁的加热启动。导致触点发热,建议换大点的空开
25-04-14 08:17
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个温度肯定不正常的。太高了。
25-04-14 09:29
6楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
引用
981183833
在 2025/4/14 8:17:07 发言
【内容省略】
发热丝,不是电机,不存在启动电流大的问题,换大一规格空开,如果温度没降,说明线不达标。
25-04-14 09:41
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
不正常的很,先测量一下电流,看看是不是在正常范围之内,要是电流没问题,赶紧换空开!
25-04-14 09:58
8楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
热成像测温度不太准,一般用成像颜色对比那个部位温度高,判断故障点比较合适。
25-04-15 07:04
9楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
打开检查下,是不是线路氧化或空开氧化。
25-04-15 08:10