主题:初学者编程求教,各位大佬指一下错
点击:408 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
1650774697
对,初学者,从西门子开始学
25-04-04 13:39
11楼
编辑
引用
管理
风神小子
Q0.2 Q0.3 位子要放后面吧
25-04-04 22:21
12楼
编辑
引用
管理
鸿爪印雪泥
正转反转的逻辑连锁要放到后面,线圈前面。
25-04-06 11:27
13楼
编辑
引用
管理
1650774697
是有什么影响吗,求教
25-04-07 13:09
14楼
编辑
引用
管理
Brainy_fa
引用
1650774697
在 2025/4/7 13:09:39 发言
【内容省略】
一般互锁放在线圈前更稳妥。
比如你这个程序,假如在Q0.2有输出的情况下用软件强制Q0.3,就会出现正反转同时接通的情况。
改进之后显然更安全。
25-04-07 18:27
15楼
编辑
引用
管理
1650774697
谢谢指导
25-04-07 18:43
16楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不错,继续深入研究
25-04-07 23:46
17楼
编辑
引用
管理
1650774697
更改后,求指教
25-04-08 16:12
18楼
编辑
引用
管理
981183833
跟第一张的处理方式有本质区别吗
25-04-08 16:25
19楼
编辑
引用
管理
547520288
真的是初学者。
25-04-09 08:04