主题:【话题】用CP1W-DA041替代CP1W-DA021的问题!!!(20250210)
点击:240 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
贫僧不好色
设备上PLC为CP1E-N40,模拟量模块为CP1W-DA021,现在CP1W-DA021模块损坏,想用差不多的CP1W-DA041模块替代。当时的想法是两者作用差不多,只不过DA041比DA021多两组输出端,多的两组不使用就行了,但是线接好后却发现DA041根本无法运行。请问各位大侠,是什么原因造成的安???
最后修改:
2025/2/11 9:17:39
25-02-10 09:23
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
你找一下资料,这二个不你直接换,控制字有区别,按041重新写控制字
25-02-10 13:10
2楼
编辑
引用
管理
贫僧不好色
大佬帮我看看这程序有问题没有,谢谢!
通道1:输出电压-10V~10V
通道2:输出电压0~10V
通道3:输出电压1~5V
通道4:输出电流4~20mA
25-02-10 17:01
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序需要改动,所以你不会搞就还是用同样的型号;
25-02-10 20:02
4楼
编辑
引用
管理
goldage
型号都不同啊,怎能换
25-02-10 21:16
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
你原程序是什么样?
25-02-11 06:40
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你DA021后面还有扩展的话,后面的地址全部都变了;
25-02-11 08:27
7楼
编辑
引用
管理
贫僧不好色
我也想用原来的型号,可惜现在手头没有。国有企业,买个东西要层层审批,还要公开招标,没2个月东西来不了。
25-02-11 09:34
8楼
编辑
引用
管理
贫僧不好色
所以才求助各位大侠帮忙!!!
25-02-11 09:35
9楼
编辑
引用
管理
贫僧不好色
没有了,就PLC后面接的一个模拟量模块。
25-02-11 09:36