主题:挽救一个4p100a断路器

点击:111 回复:15

昨晚给一个客户新家维修回水器,水电师傅正给客户换这个4p100a的断路器。说是无法合上去。一合就自动脱扣跳闸。人家换了一个正泰100a' 的,这个要扔垃圾被我留下了。我试了一下确实无法合闸,(合不上去。仔细看第四p)仔细看第四p右侧破了个口子,果断拆掉铆钉,去除第四p。发现可以合上了。锯掉多余的铆钉,这端怎么处理呢。让这3p更紧固
附件 微信图片_20241222122543.jpg
附件 微信图片_20241222122549.jpg
图示已经修好合上的样子。
最后修改:2024/12/22 12:44:34
24-12-22 12:35
附件 微信图片_20241222122549.jpg
有些人喜欢用这种4p的,而我担心万一正好零线那一p开路了,岂不是要烧东西了。我宁愿选3p,零线用端子排分线
附件 屏幕截图 2024-12-22 124002.jpg
最后修改:2024/12/22 12:43:31
24-12-22 12:43
不值钱。
看需求,有时候上级漏电跳闸需要断开N线的时候也可以啊
有些柜子主空开我就配置的4P,拉闸也没见烧东西
24-12-22 12:47
基本不会去修这些东西,感觉没得价值的
24-12-22 13:20

引用 bnnyygy 在 2024/12/22 12:47:34 发言【内容省略】

确实不值钱,修着玩呗。
24-12-22 13:43
标注N的是零线 内部也是通的吧
24-12-22 15:23

引用 Tivian 在 2024/12/22 15:23:54 发言【内容省略】

附件 屏幕截图 2024-12-22 124002.jpg
全分断的
24-12-22 17:47
附件 微信图片_20241222210531.jpg
合不上闸的这一p。用料还是实在的
24-12-22 21:07
除非单相供电,一般不考虑零线过空开。
另外4P改3P后,铆钉锯够长,再砸紧。
24-12-23 08:15
工作比较轻松 没事就修修 哈哈 。