主题:各位装配电柜有使用双电源吗?

点击:213 回复:14

有网友说传感器和电磁阀要分开,相比于单电源有没有必要性?
附件 微信图片_20241218145317.jpg
24-12-18 15:08
应该一个是给驱动器或者其他负载供电用的,一个是控制用的
24-12-18 15:32
这样的有好多,看要求了,
有供CPU的、有输入输出分开供的,有专供用电量大的等等
24-12-18 15:35
好多这么做的,还有驱动与控制分开。
24-12-18 17:00
成本高一点,至少干扰方面要好很多;
24-12-18 20:56
可以考虑控制系统单独电源或隔离电源
24-12-18 21:19
看标题我还以为是双电源自动切换装置呢,双开关电源主要还是考虑线圈断开时产生的反向电压吧
24-12-19 08:04
赞同传感器和负载电磁阀分开用,也就增加300的成本
24-12-19 08:04
这样做很普遍的,比如模拟量信号受到干扰的时候,2个电源就可以避免这种现象
24-12-19 08:07
输入输出分开可以的,我们这plc还要装一个220v隔离变压器。
24-12-19 08:10