主题:检测变压器空载的无功补偿控制器

点击:229 回复:15

功率因素实际上与功率的大小关系不大,功率因素与电流和电压相位密切相关。所以变压器空载时只要电流和电压相位一至,功率因素肯定为1.也无需补偿。
24-11-20 20:00
这个状况实际上是晚上的运行电流不大,但实际上由于互感器上检测的电流比较小,不足以除非控制器去投入,就算偶尔除非投入也就会出现由于电容偏大过补偿,可以考虑投入一个小电容补偿
24-11-20 21:28

引用 yutianhe95 在 2024/11/19 15:30:05 发言【内容省略】

报停了还能投入运行,不拉闸断网吗?你光伏运行需要两台都用吗?
最后修改:2024/11/21 8:03:16
24-11-21 08:01
表情表情表情
24-11-21 15:33

引用 YS-W 在 2024/11/21 8:01:46 发言【内容省略】

有光伏的话报停不用拉闸的, 两台变压器均有光伏接入。
24-11-22 09:57

引用 goldage 在 2024/11/20 21:28:38 发言【内容省略】

对的,我也是这想法,小点的整个试试
24-11-22 09:58