登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器运行时可以用示波器测IGBT的G和S的波形吗(20240909)
点击:427 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
变频器运行时可以用示波器测IGBT的G和S的波形吗?就是说驱动直流高压不断开的情况下,用示波器测会不会炸管,有人说先接上示波器夹头测板,再启动变频器不会炸。请有经验的师傅回答一下。
最后修改:
2024/9/10 9:27:58
24-09-09 13:37
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你示波器电源线的接地要断开。
24-09-10 11:57
2楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
断开了,示波器使用普通探头就行吗?如何正确操作
24-09-10 13:26
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
就普通探头就可以了,但是你要同时看上下两路就要用差分探头隔离地。
24-09-10 18:00
4楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
好的谢谢大师的解答
24-09-10 20:49
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我测过,没炸管。其实没什么好看的,波形跳来跳去毛都看不到
24-09-10 22:07
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
触发电平和时间轴要选好
24-09-11 11:03
7楼
编辑
引用
管理
990015440
最好是把直流母线脱离开,单独测驱动。有炸机的风险!
24-10-06 10:45
8楼
编辑
引用
管理
贺剑锋176792
不怕炸就干
24-11-19 10:15
9楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
别说使用探头测试了,就是用万用表,悬空一支表笔,都风险很大。最无语的是当时一个220的伺服,交流供电线距离驱动电路近,就给炸模块了。
真的想试,可以串一个灯泡试试,看灯泡会亮不会。