主题:MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
点击:318 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
姚命贤
MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
24-07-24 16:20
1楼
编辑
引用
管理
ddt250
你这也太多的未知的东西了。
首先,PLC用的哪个通讯口与触摸屏通讯的?通讯线是接在COM2还是COM3口上了。
其次,触摸屏用的哪个通讯口?看你触摸屏的父设备选的是COM3口,但是MCGS的通讯9针口是不同的针代表不同的COM口,而且不同的型号的屏,针口也不一样。你连的是哪种屏的哪两个针?
最后,你展示的PLC的设置是电脑与PLC程序下载时的通讯协议。PLC与触摸屏的通讯协议不一定是这样的。
最后修改:
2024/7/25 8:16:16
24-07-25 08:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先保证通讯线是对的;
24-07-25 08:59
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
触摸屏端口不是1口232 2口485?
24-07-25 09:24
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
MCGS应该只有COM1和COM2,没有com3吧!
24-07-25 09:44
5楼
编辑
引用
管理
2537658335
串口父设备串口端口号设置为0-COM1再试试
最后修改:
2024/7/25 10:00:16
24-07-25 09:59
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
看图感觉mcgs这边应该用com1而不是com3。
24-07-25 10:14
7楼
编辑
引用
管理
qjj740210
如你图示PLC与PC下载界面展示,大概判断PC连接PLC的COM1口(就是那个圆形的8针口),那么你屏选择COM1口(RS232)连接HMI的9针DB头的2/3/5针就一定能连接上。
此类问题,告诉大家PLC与HMI的型号,通讯线两端各自连接的是那个口,再加上你的通讯设置截图,这样别人才能判断。
24-07-25 11:35
8楼
编辑
引用
管理
姚命贤
触摸屏型号MCGS TPC7022NI-4G,PLC型号DVP12SA2
24-07-25 23:28
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
用plc 串口的编程电缆就行了
COM1 触摸屏
24-07-26 10:55