10楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
启动就报?你可以自学习一下,能通过自学习,说明变频器和电机都没问题,那就是负载问题!不通过只能是变频器问题了!
24-06-14 08:28
11楼
编辑
引用
管理
zha173
你把问题复杂化了。用钳形表量电机工作电流,超过电机的额定电流就是电机负载有问题。跟变频器有什么关系
24-06-16 14:45
12楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
主要是这台机器英格索兰售后把这不让动,昨天去了现场,看到他们把电动机6根电缆首尾段接错了,唉
24-06-16 16:33
13楼
编辑
引用
管理
goldage
电机的线圈的首尾接错的话,变频器的自学习过程过不了的
24-06-16 21:17