登录
首页 工控软件 LabVIEW
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏温度实际值不显示

点击:296 回复:27

关键信息,1.“该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了”
2.“他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决”
疑问,安装使用才2月就搬厂了?
既然是搬厂后出现的问题,极大可能是配线错误,先接入一个表试试,虽然无理由~一般这些温控表与PLC在同一个柜子上,但为了找出问题值得。
确定温控表是与PLC通讯?
不是温控表直接触摸屏
你说设定值正常,温度显示不正常
触摸屏可以设置温度?试改变设定值,看看温控表是不是做相应改变,or 反过来改变温控表上设定值,触摸屏上是不是有相应变化。
如果有相应变化,“设定值正常,温度显示不正常”,怀疑有人动了什么
24-04-21 11:59
可以确定,温控器是通过FBs-CB55扩展口到的PLC,然后再到的触摸屏,它们之间相互之间设置数据都可以变化,就是无法改变实际温度。对了,FBs-CB55是2个通道的块,它同时接收变频器和温控器的数据至PLC,变频器所有的数据都正常。
24-04-21 15:52
既然这样是不是可以认为程序有bug,or mine
24-04-21 17:21
这个模式的搭配以前也是比较常用的,温控自成一套系统,但客户又要求在触屏上显示温度,这个时候就是需要PLC和温控,触屏通讯
他这个系统应该是PLC做主,触屏和温控做从
这个应该是PLC和温控实际上是处于通讯不正常的状况,建议检查这个PLC的通讯端和通讯线,包括屏蔽线,这个PLC好像是永宏的,加固一下端子排有意外的收获
24-04-21 21:07
如果通讯不正常为啥只针对实时温度值?
24-04-21 22:04
CB55-2通讯板换个试下;
24-04-21 22:06
你好!如果把2个端口对换可行吗?会报警吗?这2个端口左边是变频器的,右边是温控仪的。
24-04-22 11:05
通讯参数和数据不一样,估计换不了 永宏的CB55通讯口有两个灯,一红一绿,通讯正常都是会闪的
24-04-22 13:21

引用 heshilih 在 2024/4/22 11:05:05 发言【内容省略】

更换了程序设置也要更改;
24-04-22 14:02
这样的哈,我还想  调换一下看看问题点是否有变化,看来不行哈。
24-04-22 16:08

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯