这个方法高明,长距离控制因线间感应电压,常造成接触器不释放,现在把交流变直流控制,直流没有线间感应电压,也就解决了问题。
24-03-30 14:55

引用 想想看 在 2024/3/30 14:55:46 发言【内容省略】

很巧妙的方法
24-03-30 15:26
不错的电路
24-03-30 15:40
接触器线圈变成直流了
24-03-30 22:59

引用 877476825 在 2024/3/30 22:59:52 发言【内容省略】

何以见得?
24-03-31 06:09

引用 877476825 在 2024/3/30 22:59:52 发言【内容省略】

线圈一直是在交流电流通过
24-03-31 10:24
可以理解为直流控制交流。
上世纪八十年代中期曾修过一台1kA的直流自动埋弧焊电焊机,里面的焊接小车移动控制和焊接电流大小控制就用到这个电路,我就是这个时候了解利用桥式整流电路来控制小车的焊接速度、焊接电流的原理的。
因为直流端电流的大小同样影响交流端电流的大小,它们是相辅相成的关系。
最后修改:2024/3/31 20:01:07
24-03-31 19:56

引用 老兔子 在 2024/3/28 20:07:44 发言【内容省略】

所以我说的是流经外部电缆的是脉动直流,电缆间的电容对于直流来讲就不存在感应电压的存在,我们单位以前在总控室220V继电器线圈上的感应电压高达100V左右,后来是在线圈上并接电阻消耗掉,但效果不理想,准备以后改造时采用直流。
24-04-01 13:53

引用 想想看 在 2024/3/30 14:55:46 发言【内容省略】

确实高明,因为即使采用直流控制,但大部分是24V继电器,对于1Km多的线路也要考虑压降。两者不能兼顾。
24-04-01 13:55

引用 10011001 在 2024/3/28 22:32:19 发言【内容省略】

线缆间的电容可能就够了。
24-04-01 13:57