10楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
哪有那么神!你拿LS的机器带空电机对比一下,低频空载电流很大,曲线补偿过了而已,其它变频器没有事先补偿,纯属水磨工夫!讲软件,还是得西门子,ABB!国产就得靠汇川!
24-03-11 14:45
11楼
编辑
引用
管理
lvpretend
是不是IS5系列的,帮个忙,麻烦看下这个参数 DRV-10 直流连接电压 DC link Vtg,平时显示的是多少?
国产垃圾变频器也能搞定,主要是你没有调对参数。你一定要搞清楚电机的额定频率和额定电压,许多都不是标准电机,都是改过了的。还有你VF曲线不是线性的,低频段要把电压适当调高一些。
附件:
LS IS5变频器改台达F.7z
[
本地下载
]
24-03-11 18:33
12楼
编辑
引用
管理
lvpretend
听别人说的,不知道真假:工业洗衣机用LS的变频器是历史原因造成的,因为工业洗衣机有起步早的厂在上海,原版设备是日本的洗衣机,用的安川变频器,因为国产化后成本的原因就用了LG的,其他厂家再去仿这个厂的设备,就原封不动的把变频器也给仿来了,然后就沿袭下来了。其实LS的变频器质量在外资品牌里并不靠谱。
24-03-11 18:43
13楼
编辑
引用
管理
275891330
现在看到这LS的脱水机变频器就头大,出问题大部分是CPU板坏,国产代换也是可以的
24-03-11 18:56
14楼
编辑
引用
管理
goldage
用正弦的换LG的变频可以,但相同功率的正弦比LG的贵,正弦还是好用的不论是张力控制型或其他常规应用,效果不比汇川差,但汇川的量大,用户多,这个就有点不理解了
24-03-11 21:34
15楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
是 三星彩电,当时是和2个学生一起打开的这台彩电,一下都懵了,行管怎么没有加散热片!仔细观察,确认不是忘记了安装,也不是以后被人拆去了,开机工作一会儿,触摸行管,也没有带散热片的彩电的行管热,当时那个惊奇呀,你这一说,尽管过去二十多年,那种感觉又上来了!
最后修改:
2024/3/12 8:43:27
24-03-12 08:24
16楼
编辑
引用
管理
强森
没有修过电视机,据你描述不带散热的功率管,也就像相于开关电源的开关管一样,开关时间和控制波形的占空比有关,平常不过载发热量是很小的,不足为奇
24-03-15 22:25