主题:这个电容放一年了,测量值与实际有偏差

点击:416 回复:17

内部有放电电阻,你测不准确。这种电容式密闭的,放1年没问题。只是这个品牌嘛,,,
24-02-23 19:57

引用 lvpretend 在 2024/2/23 19:57:48 发言【内容省略】

那还是上电吧
24-02-23 21:06
用是可以用,只不过容量小了,补偿柜也不是一个电容,使用过程,卡一下电流,小太过就换呗
24-02-23 21:45

引用 goldage 在 2024/2/23 21:45:28 发言【内容省略】

我这是16路电容,每路3组。应该够用。要是全部投入还不够用,那就真的必须更换了。
24-02-24 06:32
如果都这样,就换了吧。
24-02-24 11:28
确实是内部放电电阻影响测量值的。。是可以接上电然后测量电流,在正常值范围内就可以用。。
24-02-24 22:42
346/3约等于115,115+【(115*115)/(115+115)】约等于173,实测200,差了27.加上内部放电电阻的影响,合理。
24-02-27 14:18

引用 ygl444 在 2024/2/27 14:18:51 发言【内容省略】

真有高人啊。佩服。
24-02-27 21:05