10楼
编辑
引用
管理
智创自动化15
24-01-31 21:16
11楼
编辑
引用
管理
xq09181
这几天才坐下来看贴,5脚为13V,显然“地点”没有搭准。无论其它脚电压怎么样,5脚应该为0V。或者接地点为“悬空点”,所测电压值是“虚的”。面板能正常显示和报警,说明开关电源本身是好的啊。查电流、电压检测电路即可啊,不用管电源的呀。
24-02-07 15:20
12楼
编辑
引用
管理
智创自动化15
感谢咸工在百忙中抽空答疑,咸工说得对,是MC3307 12脚和3脚短路造成的,咸工是咱心中的大神,灰常感谢咸工!