主题:哪位大神能解释一下急停按钮的这种接法。
点击:639 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
未来的种子
23-12-19 14:29
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
这是急停按键?~从端子编号质疑
请上个实物图
23-12-19 15:40
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
这个应该是和PLC安全模块内部配置有关,或者说是安全模块要求硬件这样的回路检测。
23-12-19 15:56
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
从小圆圈里面的箭头看是不是13 14与21 22这两对触点是联动的
如果三对都是联动的,左边这条回路永远都不通
23-12-19 16:20
4楼
编辑
引用
管理
jjhfcgz
11、12、13、14这两对点是联动的吗?这不相当于屏蔽吗?永远不会有信号
23-12-19 16:27
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
估计是11,13是先闭后断.
23-12-19 20:11
6楼
编辑
引用
管理
goldage
没有实物不好评论,如果是急停开关,很少有这样接法
23-12-19 21:18
7楼
编辑
引用
管理
jjhfcgz
发个全图观摩一下
23-12-20 08:44
8楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
这个确实难得理解,难道是怕按钮有一路失灵了,左边的那一路,看上去是永远也通不了啊!
23-12-20 12:45
9楼
编辑
引用
管理
hyp1108
是不是做急停按钮信号状态检测用的,11.12.13.14为状态检测信号,21.22为急停信号