主题:【话题】提升机问题(20231106)
点击:493 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
877476825
一台工地用物料提升机,有遥控器点动控制和手动点动控制两种方式,现在操作人员发现偶尔操作点动上升时,松开点动上升按钮,接触器仍会吸合,物料提升机继续上升,只能按下急停按钮。停机。偶尔会随机出现,一天会出现一到两次。请各位大神解惑。
最后修改:
2023/11/7 9:51:35
23-11-05 12:54
1楼
编辑
引用
管理
877476825
这是别人租赁的设备,我无权维修。只是想和大家探讨一下,初步怀疑按钮和接触器
23-11-05 12:55
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
接触器触头粘连了吧 在有震动的情况下,还能复位
23-11-05 13:24
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
把接触器上标识NO的线都拆下来,就没问题了!
23-11-05 15:07
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
初步分析:按钮坏
仔细分析:有导线短路
深入分析:有鬼
23-11-05 16:06
5楼
编辑
引用
管理
chengzheng
换接触器,换触点,再看看情况。
23-11-05 17:41
6楼
编辑
引用
管理
chengzheng
也可能是按钮有问题,以前遇到过按钮不灵,但是一般是不能接通,断开好像没有问题。
23-11-05 17:42
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有停止按钮?
释放急停后啥情况
换个遥控器试试
急停按钮是串在控制回路(楼上说的鬼出现了),还是断供电系统?
提升机是有配重的还是绞盘那种
先确定是接触器确实没释放~不是只看到物料还在升
出现问题时是重载?--查抱闸,如果还使用蜗轮机构,你懂的
23-11-05 18:12
8楼
编辑
引用
管理
10011001
这让我想起了
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?id=498533&replyID=3263056&page=1
导向功能继电器
最后修改:
2023/11/5 19:03:02
23-11-05 19:01
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现场灰尘大吗?换一个新接触器试一试。
23-11-05 19:02