主题:最新S06型CPU 兼容S7-200SMART,可支持用户定制

点击:388 回复:12

本体不带输入输出,扩展输入输出模块成本太贵
最好来个类似三菱的128点plc 一次到位
西门子1200最烦人的就是最多24点输入输出 加个通讯口害的花钱买
23-11-24 21:31
西门子的玩的是套路啊,哈哈 还是日货性价比高表情
23-11-27 17:10
测试目的:S06PLC读取温湿度传感器数据
软件:200smart编程软件  WinCC
硬件:S06 温湿度传感器 AE04模块
温湿度传感器说明书如下
附件 温湿度传感器使用说明.jpg
1打开编程软件,编写如下程序:
监控 VD90    VD170  此地址为程序转换过来的温度以及湿度
附件 图片1.jpg
可见,温湿度准确无误。
2 wincc直接监控(wincc可以直接监控S06)
V区和DB块有个对应关系  您可以根据插件进行换算http://www.dl-winbest.com/download/corresponding.rar
WinCC驱动选择S7-300的驱动,编辑wincc的变量监控即可看到数据已经读取上来了
附件 图片2.jpg
附件 图片3.jpg
23-11-30 17:14