今天总结一下把。
1,肯定不是PE N线混用的情况,至少我看到没有;
2,根本问题还是供电系统N点电位不是0了,(楼上我也分析过,偏相不会导致电压升高到450V电容炸飞),只有N-L之间电压AC330+(整流滤波反推要超过电容耐压DC450V),考虑是一瞬间就炸了,我感觉380V都不一定有这个威力!
3.小厂供电配置也非常的乱,比如,400A的空开进设备,设备电流我看了,运行起来50A左右(加热+电机),大风机变频器是单独的,不是设备一体的。
变频器柜子空开配置的200A/3P;接地也是不合理的虚接(37KW变频器,2.5mm的接地线从隔壁电柜拉过来,压在电柜安装地脚膨胀螺栓上面)
反正就是很多不合理
4,客户描述是这样的:早晨用了半天,中午吃了饭一会就坏了,变频器炸了(听到响了,电容我看也炸了,并且公用零线也炸断了),反过来想,也就是电机线经过半天摩擦破皮和机械转轴链接了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
图:450V的LED滤波电容,直接炸了。
罪魁祸首:电机线和轴摩擦
电位示意图:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
总结:
N线虚接,不会造成电压升高到直接炸鸡的情况,
只有N点不会0电位才会造成 N-L之间瞬时高压,
比较顺利的原因是:变频器报接地故障了,不然还要一顿好找,也算是运气较好!
现场是喷漆车间,老板吓死了,如果燃起来,他这么多年的身家我估计都没了~
但是,老板对于安全只是口头说说罢了,例如:电机线管子啥都没穿,线缆曹盖子没盖,线也没全部如槽,反正怎么方便怎么来~
出问题才知道好多都是自己给自己挖的坑。
~~~~~~~~~~~~~~~~
故障背锅侠:
另一波改加热管的队伍!
为啥?
因为他们给加热箱拉过线,可能是把电机线给蹦出来了,哈哈哈哈~
~~~~~~~~
细节决定成败,如果电机线穿管进电缆槽盖起来就没这回事了,如果空开配置合理也没这回事了,如果变频器柜子接地合理也没回事了。
全文完!