[quote][b]以下是引用
514076529在
2023/10/15 21:14:48的发言:[/b
测这两个点的电压没有意义啊 因为我用电器没有接在这两点[/quote]
前面在13F我明确地提醒你注意:
“380V两端是线电压,与零线(接地)有相关联。两绕组有联接后,就不是隔离变压器啦”。
如果你短接的地方是异名端,电压及会升高。加上你的短接使初、次级之间有了直接的关联,这就存在了不安全的隐患,你后面万一不知道什么时候碰到380V这一端的线路,就有你好看的啦。
最后修改:2023/10/16 19:36:26